对二次网及各楼层的供热主管,供回水,阀门,泄水,伸缩节等附件以及各住户室内暖气包进行逐个排查,发现问题要登记在册并汇报;
熟悉掌握供暖管线,哪些阀门可以关断、哪些可以调节;
应急逃生技能:封闭空间作业、管网破裂、蒸汽系统漏气等等;
对需要的配件要及时上报计划,及时报告相关负责人;做到工具齐全,装备齐全,护具齐全,措施齐全,应急预案;
大型的供热系统,热交换站,住户等,在供暖前的一些工作程序如下:1、室外供暖井内阀门的维护保养及管道的检查;
2、室内公共区域、管井内管道阀门的检查保养;
3、自管热交换站要对站内的管道、阀门、换热器、循环泵、软化水设备管道保温等设备设施进行维护保养,达到完好率%。
4、配合热力站物业对所管区域住户的暖气进行分户试水打压;
5、各热力站在试水前,要提前通知业主配合,最好以告知函的形式进行公示,试水时家中留人查看暖气管道、阀门、跑风等有无渗漏现象,如有渗漏及时通报负责人;试水、打压和注水请参照供暖初期的系统注水章节。
6、对拆改暖气的业主要上门告知,说明因拆改暖气造成跑水的一切后果、损失由本人负责。
对于新接收的供热小区,要绘制二次网供热平面图,图上应有:
01
热力站原理图及主要参数
现供热面积、远期供热面积、设备供热能力、一次网管径、二次网管径、换热器换热面积、二次网循环水泵流量扬程及功率、补水泵流量扬程等;在初期调查时还要了解下面内容,要记录下来,不一定在图上标明:1)供热效果:哪些用户热哪些不热;2)一二次网的供水温度、回水温度,计算温差;3)一二次网流量;4)能耗数据:前一年的热耗、电耗、尤其失水量大小,询问是人为放水还是管网漏损;5)出现过什么故障,故障原因;6)设备检修情况:板片拆洗、水泵检修等。02
带建筑物的管网
平面走向、管径、管长(尽量做到准确)、管道材质(PVC、钢塑管、钢管等)、管网中的阀门口径大小及种类(蝶阀、球阀或闸阀等),管道的安装年代,是地沟敷设还是直埋的;03
管道的保温材料
聚氨酯可以分为好中差三等,差:没有保温、保温层几乎脱落、保温层泡水;中:合格的保温层外壁温度35~45℃,如果高于这个温度就是中等,即虽有保温,但是效果不好。常识:用手去感受管壁温度,用手背去碰,不能用手心手指去摸或抓握,手背碰了后温度不高,再用手心去摸或握,如果能握住就是低于45℃左右,握不住就是温度太高了。04
检查井位置及井内阀门大小
是否有放气阀或泄水阀、伸缩节(器)等等;05
楼栋入口的大样图
楼栋入口的大样图:管径、阀门及种类,尤其